제   목 : 수원 ****공사 전산실 UPS 축전지 RP 150(12V 150AH 20Cell) 교체공사 입니다.
작성자 : 조회 : 38



수원 ****공사 
전산실 UPS 축전지 RP 150(12V 150AH 20Cell) 
교체공사 입니다.
일요일 정전이 되었는데 UPS 배터리가
백업을 하지 못하고 장비들이 꺼져버린 상황이
발생한 곳입니다.


UPS 배터리 교체 주기가 3년인데 4년 이상
사용을 하는 과정이였고 점검결과 배터리
대부분이 불량이라 UPS 배터리의 제 기능을
못해서 정전이 되어 버린 것입니다.


위 UPS 배터리의 경우 기대 수명이 3년 입니다.
3년을 넘어 사용할 경우 백업시간을 예측하기가
매우 어렵습니다. 교체를 해 주는 것이 중요합니다.
그렇지 않을 경우 위와 같은 사고가 발생 할 수 
있습니다. 공휴일에 정전이 발생해서 아무런
조치를 취하지 못하고 그냥 전산실 시스템 장비들이
꺼져버린 사고 입니다. 
미리미리 교체하여 사고를 예방하시기 바랍니다.